Umschaltstation einbauen

Sonderausstattungen, Ein- und Umbauten sowie alles, was noch ins Reisemobil rein geht
Antworten
Benutzeravatar
Vennmann
Beiträge: 9
Registriert: 11.05.2011, 21:07
Fahrzeug: B 584 auf Fiat, Modelljahr 1994 bis 2006
spezielles zum Fahrzeug: Fiat 2,8 JTD
Wohnort: Eifel

Umschaltstation einbauen

Beitrag von Vennmann »

Ein Hallo ans Forum
Ich habe ein Problem nach dem Einbau einer Umschaltstation. Kurz erklärt für diejenigen, die es nicht kennen: Ein automatischer Umschalter des 230V Bordnetzes auf den Wechselrichter, wenn kein Landstrom vorhanden ist.
Erst die Daten:
Hymer b584, 01/2002 mit Schaudt EBL99
Solar 200W
Solarregler Votronic
Wechselrichter Solartronics 2000/4000W
ivt Umschalter US-12N Typ 18202
2x 90Ah AGM-Batterie ( Im Dezember Austausch gegen 1x LiFePo4 310AH)
Der Umschalter wurde eingebaut, verdrahtet und macht, was er soll. Die Umschaltung (Vorrang Landstrom) funktioniert einwandfrei.
Bei Landstrom zeigt das im WoMo eingebaute Amperemeter für die Ladekontrolle 8A Ladestrom. Nach Umschaltung auf den Wechselrichter laüft der im Wechselrichter eingebaute Lüfter hoch und die Ladeanzeige geht auf 20A.
Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt der Wechselrichter mit voller Kraft die Batterie laden möchte, aus der er sich speist. Wer hat Erfahrungen, wie und was ich unternehmen muss um das Laden bei Wechselrichterbetrieb zu unterbinden. Es ist mir schon klar, dass ich Ladeseitig ein Relais schalten kann. Was mir nicht klar ist, hat Hymer ausser der EBL noch ein Ladegerät verbaut oder ist die EBL gleichzeitig ein Ladegerät. Wo muss der Ladestromkreis unterbrochen werden, so dass der Wechselrichter nicht nachlädt, die Solaranlage aber doch?

Für Tipps ist dankbar
der Vennmann aus der Eifel
Benutzeravatar
MilesandMore1805
Beiträge: 1478
Registriert: 04.05.2021, 18:13
Fahrzeug: B-Klasse MC T 680 auf MB, Modelljahr 2019 bis 2022
spezielles zum Fahrzeug: Goldschmitt Hubstuetzen Pro
Spritmonitor: 100000
Wohnort: Coburg

Re: Umschaltstation einbauen

Beitrag von MilesandMore1805 »

Hmmm...
Ich verstehe es nicht.

Einfach den Wechselrichter anlassen und gut ist - wozu Umschaltstation.

Wenn Landstrom dann greift die Vorrangschaltung und die Batterien sind außen vor.
Wenn kein Landstrom dann ist der angeschaltene WR automatisch da und liefert 220V.

Was übersehe ich hier?

Beste Gruesse Bernd
Benutzeravatar
WoMoMaus
Beiträge: 364
Registriert: 22.11.2019, 22:59
Fahrzeug: B 524 auf Fiat, Modelljahr 1999 bis 2006
spezielles zum Fahrzeug: Duc.244 2,8JTD, HJS, 3,9 to, Bj.2004,180Ah,Solar 200W,Hydr.Stützen SOG ALKO-MC40 Arktis Split-GO-Box
Wohnort: Raum München/Erding

Re: Umschaltstation einbauen

Beitrag von WoMoMaus »

Die 220 V gehen an den EBL und der will die Batterie laden....
Ich habe einfach einen Schalter eingebaut, der den EBL von der 220 V Einspeisung trennt. Ein Relais wäre natürlich eleganter!
Gruß aus Bayern
Jörg
Benutzeravatar
MilesandMore1805
Beiträge: 1478
Registriert: 04.05.2021, 18:13
Fahrzeug: B-Klasse MC T 680 auf MB, Modelljahr 2019 bis 2022
spezielles zum Fahrzeug: Goldschmitt Hubstuetzen Pro
Spritmonitor: 100000
Wohnort: Coburg

Re: Umschaltstation einbauen

Beitrag von MilesandMore1805 »

WoMoMaus hat geschrieben: 05.10.2023, 14:17 Die 220 V gehen an den EBL und der will die Batterie laden....
Noch mehr Verwirrung bei mir.

Der EBL lädt die Batterien - soll und darf er mit seinem Ladegerät das eingebaut ist.
Bei mir liegen an den 220v Steckdosen dennoch 220V an und keine 12V wenn ich Landstrom habe ohne jegliche Umschaltung.

Dazu hat ein Wechselrichter eine Vorrangschaltung - so er diese hat - damit bei Landstrom die 220V direkt auf die 220V Dosen gehen und ohne Landstrom muß man das Teil halt einschalten damit die Dosen 220V haben mittels Batterieentnahme.

Ich hab keine Umschaltung - bei Landstrom 220V - ohne Landstrom Wechselrichter ein zieht 0,5A in Ruhe das wars - da werden keine Batterien geladen mittels Wechselrichter wie soll das gehen.

Ist der 220V Ausgang des WR an das Ladegerät des EBL oder ein anderes angeschloßen?

Das wäre ja ein Kreislauf - WR zieht Strom von der Batterie um das Landstromladegerät zu versorgen das wiederum die Batterien laden will??

Wenn das passiert dann ist die gesamte Anlage komplett verbockt vom Anschluß her.

Wer hat das installiert?

Meine bescheidene Meinung - mehr nicht.

Beste Gruesse Bernd
Benutzeravatar
WoMoMaus
Beiträge: 364
Registriert: 22.11.2019, 22:59
Fahrzeug: B 524 auf Fiat, Modelljahr 1999 bis 2006
spezielles zum Fahrzeug: Duc.244 2,8JTD, HJS, 3,9 to, Bj.2004,180Ah,Solar 200W,Hydr.Stützen SOG ALKO-MC40 Arktis Split-GO-Box
Wohnort: Raum München/Erding

Re: Umschaltstation einbauen

Beitrag von WoMoMaus »

Hallo Bernd,
bei unserem Fahrzeug liegen bei Landstrom 220 V am EBL (101) an und versorgen die 220 V Steckdosen, und der EBL lädt über das integrierte Lademodul die Batterien, wahrscheinlich wie bei Vennmanns Fahrzeug.
Ohne Landstrom keine Batterieladung und auch keine 220 V an den Steckdosen, aber natürlich auch keine 12 V, sondern Null.
Leider haben wir keine automatische NVS, sondern die muß ich selbst manuell vornehmen, wenn ich den WR benötige und einschalte. Dann muss ich den EBL abschalten, sonst beisst sich die Katze in den Schwanz, wie von dir beschrieben.
Wie gesagt, bei Gelegenheit werde ich eine automatische NVS nachrüsten, am WoMo gibt's ja immer was zu verschlimmbessern.
Verwirrung beseitigt?
Gruß aus Bayern
Jörg
Benutzeravatar
MilesandMore1805
Beiträge: 1478
Registriert: 04.05.2021, 18:13
Fahrzeug: B-Klasse MC T 680 auf MB, Modelljahr 2019 bis 2022
spezielles zum Fahrzeug: Goldschmitt Hubstuetzen Pro
Spritmonitor: 100000
Wohnort: Coburg

Re: Umschaltstation einbauen

Beitrag von MilesandMore1805 »

Nicht wirklich.
Das der EBL auch an 220V angeschlossen ist - logisch für die Ladegeräte.

ABER - die 220V Versorgung der Steckdosen läuft bei mir separat mit einer Sicherung und einem FI Schalter und einer Verteilung weit weg vom EBL.

Das der EBL auch alle 220V Steckdosen versorgt kann ich mir kaum vorstellen.
12V und 220V werden aus gutem Grund getrennt geführt.

Ich kann nur für mein Fahrzeug Bj.2021 sprechen.

Beste Gruesse Bernd
Benutzeravatar
WoMoMaus
Beiträge: 364
Registriert: 22.11.2019, 22:59
Fahrzeug: B 524 auf Fiat, Modelljahr 1999 bis 2006
spezielles zum Fahrzeug: Duc.244 2,8JTD, HJS, 3,9 to, Bj.2004,180Ah,Solar 200W,Hydr.Stützen SOG ALKO-MC40 Arktis Split-GO-Box
Wohnort: Raum München/Erding

Re: Umschaltstation einbauen

Beitrag von WoMoMaus »

Hallo Bernd,
bei unserem B524 ist das ähnlich: Landstrom geht zuerst über Sicherung + FI + Stromzähler auf einen Verteiler. Von dort geht es aber parallel zu EBL und den Steckdosen. Wenn ich also die Steckdosen versorge, hängt der EBL mit dran. Daher muss ich den EBL abtrennen, wenn ich die Steckdosen aus dem WR speise.
Gruß aus Bayern
Jörg
UweT
Beiträge: 352
Registriert: 19.08.2009, 11:30
Fahrzeug: B-StarLight 585 auf MB, Modelljahr 2013 bis 2014
spezielles zum Fahrzeug: 3,5t Automatik 167PS 900W-Solar 100Ah-LiFeYPO4 40Ah-Starterakku-LiFeYPO4

Re: Umschaltstation einbauen

Beitrag von UweT »

Hallo Vennmann,
EBL und Kühlschrank müssen vor der Netzvorrangschaltung angeschlossen werden. Das muss man neu verkabeln, sonst gehen das Ladegerät des EBL und der Kühlschrank beim Einschalten des WR auf 220V an.
Gruß Uwe
Benutzeravatar
Vennmann
Beiträge: 9
Registriert: 11.05.2011, 21:07
Fahrzeug: B 584 auf Fiat, Modelljahr 1994 bis 2006
spezielles zum Fahrzeug: Fiat 2,8 JTD
Wohnort: Eifel

Re: Umschaltstation einbauen

Beitrag von Vennmann »

WoMoMaus hat geschrieben: 05.10.2023, 18:09 Hallo Bernd,
bei unserem B524 ist das ähnlich: Landstrom geht zuerst über Sicherung + FI + Stromzähler auf einen Verteiler. Von dort geht es aber parallel zu EBL und den Steckdosen. Wenn ich also die Steckdosen versorge, hängt der EBL mit dran. Daher muss ich den EBL abtrennen, wenn ich die Steckdosen aus dem WR speise.
Erst mal Danke für die vielen Antworten.
Der Tipp den EBL abzuschalten ist gut. Aber wenn der EBL abgeschaltet ist, wird auch nicht mehr per Solar geladen. :?: Die Solaranlege läuft ja ebenfalls über EBL. :?: Die muss aber die Batterie tagsüber wieder voll laden.

Liebe Grüße vom Vennmann aus der Eifel
UweT
Beiträge: 352
Registriert: 19.08.2009, 11:30
Fahrzeug: B-StarLight 585 auf MB, Modelljahr 2013 bis 2014
spezielles zum Fahrzeug: 3,5t Automatik 167PS 900W-Solar 100Ah-LiFeYPO4 40Ah-Starterakku-LiFeYPO4

Re: Umschaltstation einbauen

Beitrag von UweT »

Vennmann hat geschrieben: 06.10.2023, 15:43
Der Tipp den EBL abzuschalten ist gut. Aber wenn der EBL abgeschaltet ist, wird auch nicht mehr per Solar geladen. :?: Die Solaranlege läuft ja ebenfalls über EBL. :?: Die muss aber die Batterie tagsüber wieder voll laden.

Liebe Grüße vom Vennmann aus der Eifel
Hi,
wenn Du den Netzstecker am EBL ziehst, geht nur das 220V-Ladegerät aus. Alle anderen Funktionen bleiben erhalten.

Gruß Uwe
Benutzeravatar
Vennmann
Beiträge: 9
Registriert: 11.05.2011, 21:07
Fahrzeug: B 584 auf Fiat, Modelljahr 1994 bis 2006
spezielles zum Fahrzeug: Fiat 2,8 JTD
Wohnort: Eifel

Re: Umschaltstation einbauen

Beitrag von Vennmann »

Hi,
wenn Du den Netzstecker am EBL ziehst, geht nur das 220V-Ladegerät aus. Alle anderen Funktionen bleiben erhalten.

Gruß Uwe
[/quote]

Danke Uwe. Ausprobiert und Problem gelöst.

Es freut sich der Vennmann
und liebe Grüße aus der Eifel
Antworten